Добрый день!
Уважаемые специалисты, нужен совет. Имеется контроллер Carel pCO2 (чилер WESPER SLS 1902). Встроенного таймера нет. Но есть огромная потребность. Насколько реально и как подключить к контроллеру внешний таймер, что для этого может понадобиться? Ну и аналогичный вопрос про pCO3, без встроенного таймера. Системы достаточно старенькие, 2006г. установки.
dark_cradle
Цитата(Machinator @ 9.7.2014, 7:12) *
Добрый день!
Уважаемые специалисты, нужен совет. Имеется контроллер Carel pCO2 (чилер WESPER SLS 1902). Встроенного таймера нет. Но есть огромная потребность. Насколько реально и как подключить к контроллеру внешний таймер, что для этого может понадобиться? Ну и аналогичный вопрос про pCO3, без встроенного таймера. Системы достаточно старенькие, 2006г. установки.

Так в чем проблема? На дискретный вход подаешь сигнал с таймера, (с контроллером не знаком, но суть от этого не меняется) и Вуаля.
Ostic
Таймер для чего? Куда его подключить?
Machinator
Цитата(Ostic @ 9.7.2014, 8:44) *
Таймер для чего? Куда его подключить?


Таймер для включения/отключения чиллера по расписанию. Сейчас это выполняю в ручную и не всегда на объекте могу быть с утра, раздраженные вспотевшие арендаторы обрывают телефон.
Kagamine Len
Цитата(Machinator @ 9.7.2014, 8:56) *
Таймер для включения/отключения чиллера по расписанию. Сейчас это выполняю в ручную и не всегда на объекте могу быть с утра, раздраженные вспотевшие арендаторы обрывают телефон.

А чем вручную включаете ? Внешним переключателем ?
Machinator
наружный блок управления подключаемый к контроллеру посредством 6-ти пинового телефонного кабеля.
Machinator
Цитата(Kagamine Len @ 9.7.2014, 9:06) *
А чем вручную включаете ? Внешним переключателем ?


Cвнешнего подключаемого блока управления. Блок подключен по телефонному кабелю, из 6ти пинов используется для коммутации 3.
Ostic
Электронное реле времени, вбить туда расписание и все. Будет оно, реле щелкать релюшкой по расписанию или там интерфейс сетевой, так и не понял.
Machinator
Цитата(Ostic @ 9.7.2014, 14:40) *
Электронное реле времени, вбить туда расписание и все. Будет оно, реле щелкать релюшкой по расписанию или там интерфейс сетевой, так и не понял.


нет там релюшки с таймером. К контроллеру, для юзерского управления, подключен наружный блок, который с этим контроллером и идет (см. мануал). Я и хотел бы релюшку поставить, но КУДА?
Kagamine Len
Как вариант
Контакты таймера в цепь катушки контактора компрессора + параллельно таймеру переключатель "обход" ,
настраиваете таймер, включаете с пульта чиллер, дальше он будет включаться/выключаться таймером.
или подпаять два проводка к кнопке пуск пульта и к таймеру.
RusBuka
Угу...2 винта рефкомпа будут танцевать от реле времени...Чем не нарвится сухой контакт то причем спецом выведеный на контакты и идущий с завода с перемычкой. На реле времени сухой контакт и дело в шляпе.
todatul
Цитата(Kagamine Len @ 9.7.2014, 19:48) *
Как вариант
Контакты таймера в цепь катушки контактора компрессора + параллельно таймеру переключатель "обход" ,
настраиваете таймер, включаете с пульта чиллер, дальше он будет включаться/выключаться таймером.
или подпаять два проводка к кнопке пуск пульта и к таймеру.


посимо управления компрессором нужно смотреть за действиями штатной системы, когда она "желает выключить" его (по допконтакту или обмотке реле)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цитата(RusBuka @ 9.7.2014, 20:04) *
Угу...2 винта рефкомпа будут танцевать от реле времени...Чем не нарвится сухой контакт то причем спецом выведеный на контакты и идущий с завода с перемычкой. На реле времени сухой контакт и дело в шляпе.


если бы автор темы знал где та слаботочная перемычка, не спрашивал бы куда подлкючить реле времени
Machinator
Цитата(todatul @ 9.7.2014, 20:35) *
посимо управления компрессором нужно смотреть за действиями штатной системы, когда она "желает выключить" его (по допконтакту или обмотке реле)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла




если бы автор темы знал где та слаботочная перемычка, не спрашивал бы куда подлкючить реле времени


Можете расписать/разрисовать где перемычка и что куда подцепить?
Kagamine Len
Цитата(Machinator @ 10.7.2014, 15:13) *
Можете расписать/разрисовать где перемычка и что куда подцепить?

Надо схему смотреть и мануал на чиллер
RusBuka
Надо открыть щит, и посмотреть на левую створку, все доп контакты начиная от лепесткового реле протока и заканчивая удаленным запуском прописаны в наклейке.
Если автор инглишь хоть малость понимает разберется.
todatul
Цитата(Kagamine Len @ 10.7.2014, 14:15) *
Надо схему смотреть и мануал на чиллер


Выложите схему ЭЩ .

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла




RusBuka
Ну и зачем тут схемы на псо если прошивка в нем от веспера. Которая в меню конфигурации вообще на итальянском.